die Wanne wird mit 3 Heizspiralen mit je 3000W geheizt. Da blubbert es ganz schön. Druck gibts keinen, es ist oben "offen", nur Deckel mit Löcher in die Gläser kommen, das machts aber nicht dicht.
>>Der Fühler muß also möglichst weit von der Dampfblasen erzeugenden Hitzequelle entfernt sein
Autsch, das wird schwierig. Die Heizspiralen sind in der ganzen Wanne verteilt.
>>Ich würde einen thermischen Fühler verwenden, der aus einem geschützten Eisendraht besteht und mit einem bestimmten Strom geheizt wird.
>>Sobald dieser an der Grenze zum unteren Kesseldrittel eingebaute Fühler nachhaltig aus dem Wasser herauskommt, steigt durch die eigene Stromheizung der Widerstand an und die Spannungsdifferenz kann das Nachfüllen auslösen.
Den ganzen KomparatorTeil mit Kondensatoren gegen zufällige Schwingungen abblocken.
Das schaff ich nicht :-( Bin nur blutiger Anfänger mit Brandblasen vom Löten.
lg
Triti